Atklātais avots: pastāvīga spiediena ūdens apgādes sistēma, kuras pamatā ir COF ekrāns — no DWIN izstrādes foruma

1. Darba princips
Risinājumā tiek izmantots COF ekrāns DMG80480F070_01WTR, kas izmanto T5L mikroshēmu kā galveno vadības ierīci, lai saņemtu un apstrādātu sensoru savāktos ūdens padeves datus, vadītu LCD ekrānu datu attēlošanai un kontrolētu invertoru, lai pielāgotu sūkņa motora ātrumu, lai sasniegtu ūdens apgādes sistēmas pastāvīga un stabila iedarbība.Ir neparastas brīdinājuma un laika dalīšanas ūdens padeves iestatīšanas funkcijas.
attēls1
2. Shēmas projektēšana
(1) Shēmas blokshēma
(2) Aparatūras blokshēma
attēls2
(3)DGUS GUI interfeisa dizains
attēls3

attēls4
(4) Shēmas dizains
1.AD
Galvenokārt savāc parastos 4-20MA/0-5V sensorus, pārveido sprieguma-strāvas veidu uz 0-3V un pēc AD aprēķina var iegūtatbilstošie sensora dati.
attēls5

attēls6
attēls7

AD atsauces kods

2.DA
Pwm tiek izmantots, lai kontrolētu analogo spriegumu, un tas izvada 0–10 V vadības signālu caur op-amp.
attēls8

Līdzstrāvas noteikšanas shēma

attēls9

Līdzstrāvas aparatūras shēma

attēls7

DC atsauces kods

3.IO ievades sadaļa
Galvenokārt optrona ieejas, T5L nosaka atbilstošās līmeņa izmaiņas.
attēls11

IO aparatūras shēma

attēls12

IO ievades atsauces kods

4.IO izeja
IO galvenais Darlington Transistor izvada vadības relejus, un IO kontrolē augstu un zemu līmeni.
attēls13

Releja aparatūras shēma

attēls14

Releja atsauces kods

5.RTC
RX8130, 2 vadu komunikācija.
attēls15

RTC aparatūras shēma

attēls16

RTC atsauces kods

6.485
Galvenokārt izmantojiet aparatūru, lai kontrolētu sūtīšanas un saņemšanas tapas.
attēls17

485 Aparatūras shēma

7.PID
Galvenokārt tiek izmantots pozicionālais PID algoritms, izeja ir ierobežota, pievērsiet uzmanību integrālā termina piesātinājumam, un rezultāts ir PWM analogā sprieguma kontrole.
attēls 18
8.Citi kodi
Automātiska palaišanas spiediena iestatīšana atbilstoši laikam.
attēls 19